Moduł zasilacza buforowego przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%). Moduł zasilacza dostarcza napięcia 27,6V DC o wydajności prądowej:
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilanie: | 33V AC 100VA min.(np. AWT042) |
Pobór prądu: | 3,5A max. |
Moc modułu: | 61W |
Sprawność: | 89% |
Napięcie wyjściowe: | 22,0V ÷ 27,6V DC - praca buforowa 20,0V ÷ 27,6V DC - praca bateryjna |
Prąd wyjściowy: | 2A + 0,2A ładowanie akumulatora 1,7A + 0,5A ładowanie akumulatora |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego: | 24÷29V DC |
Napięcie tętnienia: | 70mV p-p max. |
Prąd ładowania akumulatora: | 0,2A lub 0,5A - przełączany zworką IBAT |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP: | Elektroniczne - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP: | 110-150% mocy modułu zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC) |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: | F3,15A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie przepięciowe | warystory |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: | U<20 V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora, konfiguracja zworką PBAT |
Wyjścia techniczne: - EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - PSU; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię modułu zasilacza - LoB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora |
- typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z, - opóźnienie 10s/60s (+/-20%) - konfiguracja zworką TAC - typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z, - typu OC, 50mA max. stan normalny (UBAT >23V): poziom L (0V), awaria (UBAT <23V): poziom hi-Z |
Optyczna sygnalizacja pracy: | Tak - diody LED |
Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C |
Wymiary: | 88 x 93 x 43 (WxLxH) mm (+/- 2) |
Waga netto/brutto: | 0,12kg / 0,23kg |
Mocowanie | Kołki montażowe x 4 (PCB fi=4,2 mm) |
Deklaracje: | CE, RoHS |
Złącza | Wyjścia : Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) Wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.